回复:一起profibus DP 通讯故障排除经过

已锁定

KK2796

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    131
  • 精华

    0
  • 被关注

    72

论坛等级:侠士

注册时间:2011-12-21

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2021-10-28 14:08:59

29楼

呵呵 我这里经常遇到由于从站内模块损坏导致掉站的情况,没有别的办法,就是逐个更换,要保证有全新备件才行啊!

积极向上 敢于拼搏
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54776条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。