回复:一起profibus DP 通讯故障排除经过

已锁定

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9469
  • 精华

    160
  • 被关注

    1496

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-10-28 15:58:55

30楼

展开查看
以下是引用KK2796在2021-10-28 14:08:59的发言 >29楼

呵呵 我这里经常遇到由于从站内模块损坏导致掉站的情况,没有别的办法,就是逐个更换,要保证有全新备件才行啊!

如果是经常性就不对了。我这个系统已经使用10多年了,才第一次遇到,感觉有一些意思才写这个贴子的。

一般丢站,大多是从站电源、通讯连接、接口模块故障,如我问题模块描述的还是少见的,也打开过模块,发现是模块与背板连接的通讯电路故障引起的。