回复:200smart间接寻址问题咨询

已锁定

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15511
  • 精华

    101
  • 被关注

    961

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-10-28 16:54:12

3楼

制作指针就用&

使用指针就用*

在AC1中制作一个指针:movd &VB888 AC1

此时AC1就可以看做一个指针。(不看做指针的话他就是一个常规的32位整数数值)

然后使用这个指针的话就是这样:LD I0.0    = T37 *AC1

此时T37的设定值就是指针指向的地址内的值。(vw888地址是什么值就是什么设定值)

如果此时把AC1这个32为整数减2,那么上面计时器的设定值就变成了vw886。再减2就vw884做设定值。

不知道是不是你想要的?