有一次因现场接线错误,可能是DC24V接入DC5V的传感器,导致现场传感器全坏。
全部返厂维修,厂家修好后把每个传感器标记好ID,并发到现场。
接下来开始现场测试,按照厂家标记的ID,比如21,怎么都通信不上,试了各种方法判断传感器好坏。
最后突然想到,要不要试试33地址,果然通信成功了!
原来厂家标记的ID是16进制的,真的坑!
总之,返厂过的设备一定要询问厂家有哪些更改,对接清楚,不然就会给调试带来很多麻烦。