回复:S120 GSDML

已锁定

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23137
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-10-28 19:47:47

4楼

GSDML只是一个设备描述文件。组态通讯报文用的,不是给调试用的。

需要调试,你需要在PN/IO组态编程系统(STEP7 / TIA)中安装集成 Drive ES(驱动工程师站),这就可以在线、调试驱动了。

STEP 7 的Drive ES V5.7 好像已经免费了,它可以关联 STARTER 。而在TIA中安装了 Startdrive 就集成了 Drive ES。

对于S120需要 TIA V15以上才可以组态 S120 AC。