网上的说法


安全plc与普通plc的区别

1、冗余

普通PLC内部CPU数量有一个或者多个,但程序通常是进行一个处理,多个CPU的功能是把程序中的逻辑运算、算数运算、通讯功能等分担实现,也就是协作处理。

安全PLC内部CPU数量至少两个或者多个,两个CPU的功能是:分别对同一个程序各执行一次,然后把记过放在一起比较,如果结果一致就会进行输出,如果不一致则选择安全的结果输出(通常意义上的不输出或者停机)。

从上面的分析可以看出,安全PLC的诊断和检测比常规的PLC的检测要多很多,所以相对来说硬件和软件的设计更复杂。当然检测和诊断的范围也更广范,更细致。

2、相异

安全PLC通常都有两个处理器,通常处理器是由两个不同厂家进行的提供,比如一个摩托罗拉,一个因特尔,同时进行解码和执行。这种差异性提供了失效检测的下列优点:

两个可执行码独自生成,编译的差异性使得在代码生成时容易检测系统失效。

两个生成码由不同的处理器执行,因此CPU能够在代码执行时,检测出系统失效和PLC的随机失效。两个独立的存储器区用于两个处理器,因此CPU能够检测出RAM的随机失效,而这在每个扫描周期的全部RAM检查时测不出来。

3、自检测

安全PLC的自检测体现在方方面面,包含CPU处理的自检测,电源监视的自检测,安全输入输出点的电路板状况自检测。

关于安全plc的问题,本文重点介绍了安全plc的概念,以及安全plc跟普通plc的区别。可以看到之所以被称作安全plc,其根本原因就是plc的功能更加完善,相对来说安全比普通的plc要更好