公司一台镗床系统为西门子840DSL,系统时间不准且无法修改时间,如图

进入WINDOWS下修改电脑时间,切换到数控系统内时间依旧,由于该问题不影响机床使用故没有仔细研究到底是为什么。前不久设备出现一次急停报警,偶然参看PLC程序得知其原因。具体过程在论坛“【故障诊断】输入点也可以复位”内有部分叙述,由于当时维修时间紧急,只对故障进行了处理,未对厂家为何将急停复位的原因搞清楚。后期工作不忙的时候对PLC程序进行了详细查看终于找到原因,同时也解决系统时间不对的问题。

直接上程序。

fc110.pdf

厂家通过调用SFC0 set_clk 对系统时间进行了重新设定,网络10内

当系统时间到达某年某月某日某时某分就会触发急停报警,且这个时间和当前时间没有对应关系,比较有迷惑性。而这个报警通过查看外围线路是无法解决的,让你自己联系厂家,以确保厂家能够收到尾款。后对程序进行修改,系统时间正常。

总结:由于市场上甲方经常克扣设备厂家尾款,厂家才出此下策,真的心疼设备厂家唉。。。。