按理说这个程序就一条,如果没输出,那么第一个感觉是DB21.DBX255.0这信号没来,那就换个试验,比如换M03的信号,或者其他的M8,M9这些,看看你的Q42.0是否为1.
如果为1了,那说明你原来的DB21.DBX255.0这信号有问题,那就换个M指令,例如M89。
如果依然为0,那么是否Q42.0这个输出信号有问题,比如重复输出等,尽管你交叉参考没看到有多个输出,但也有可能通过间接寻址的方式有输出。
那就换个地址,比如用一个空闲的M100.0来替代Q42.0,看看M100.0是否为1.
试验么,反正就是要找到问题。