恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-10-31 01:13:03
1楼
PROFINET 如果是集成口则需要在硬件组态里设置,CP343 需要调用两个FC,虚拟主站或从站。
你这个截图应该是OUC的,不是PROFINET。
如果CP343使用OUC,则会有不少问题,在我看来最重要的是没有adhoc模式,需要收到一堆数据才能拿到。
请填写推广理由: