以下是引用kdrjl在2021-10-29 19:24:34的发言 >

前几天,我刚用STARTER调了两台G120C,作为风机控制。而且用的是P1300 = 20。效果特别爽。以前同类型风机控制都是P1300 = 2,如果加减速斜坡时间设的短了会很容易报过电流。现在,改成P1300 = 20以后,斜坡时间不管设置多少,都能以系统自身能力的最快速度做动态变化。没有过电流故障被激活问题。

G120C其实很适合中国的应用环境。很受欢迎。它是为中小功率的风机泵类负载量身定制的一款变频器。


G120C的内嵌式控制器,功能上类似于G120的CU240B-2,但G120C是可以PN通讯的,这点又比CU240B-2好了。cu240b-2似乎是不能pn通讯的吧?


假如你的控制需求需要一个码盘开关信号输入的话,那G120C就没戏了,必须用G120的CU240E-2了。


综上,G120的产品搞得有些复杂了。细分的门类太多了。用户自己如果不熟悉,很难分辨他们之间的相同点和不同点。选型时,用户很可能会挑花眼。(捂脸)