采用 P2103/P2104 确实可以复位故障,不过在我的的应用里不行,前面说过了,我的数字输入全部是禁止的(禁止之后无法通过BiCO为变频器所用),然后通过通讯将它们扩展成了PLC的输入点。实际上我的这两个参数是通过BiCO互联到USS通讯参数上的,这就是为什么我将变频器控制权切换到PLC时可以复位故障的原因

是否能带电拔插的问题在西门子的手册中我没有看到过明确的要求,但对于232直接连接到电脑串口上,根据常识是不能直接拔插的(尽管直接拔插大多数时候不会出问题),我一般不会带电拔插它

DriveMon可以Off电机、停止监控,但故障不会复位

对于 P3981 我以前在手册上看到 4 级的参数时都是随便了解一下就跳过去了,所以从来没想过在 DriveMon 试能否访问。
刚打开 DriveMon 看了看,是可以访问的,好象在 DriveMon 里面已经没有访问级的概念了,不过这些测试是在离线的情况下做的,下次连变频器时我在线试一下