回复:西门子840Dsl采用无线形式进行调试的方法

已锁定

asdf6

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1182
  • 精华

    12
  • 被关注

    132

论坛等级:奇侠

注册时间:2008-09-02

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-10-31 09:41:07

8楼

以前连过一次,还写了个笔记,刚才看了下,笔记后面自己都看不太懂了,

无线路由连接X120口   :  试验了一下用无线路由连接840DSL的PLC,路由这边不用设置,默认的选择是AP接入点方式,在电脑侧无线网卡要设置静态IP,如果是连接X120口,设置192.168.214.*(*不能是1和241,因为1是PLC的地址,241是PCU50的地址),子网255.255.255.0,就可以连接了。如果是设置动态IP,连接不上,因为路由分配的地址不对 

动态IP时,路由器会自动分配192.168.1.101给电脑,这可能是因为X120的DHCP分配的太慢,还由于路由器的DHCP处于自动模式,在一定时间内X120没有分配地址,路由器就分配了。   如果不通过路由去连接,X120动态的分配,电脑侧会等待稍长的一段时间。    路由器这样分配后,由于120的子网掩码255.255.255(C类网络。1为无效的主机255就是FF,都是1,最后一位的0为有效的主机),所以192.168.1和192.168.214不在一个网段,无法连接。   

         

 FIELD PG上有2个有线网卡,一个无线网卡,这时把无线路由的网线拔下,插到FIELD PG的端口,无线网卡的IP就会变成2个,



第一IP 192.168.214.242就是变化来的,开始时192.168.1.101。

奇怪的是,这时在STEP7中选择还是无线网卡,但却可以连接到PLC在线监控,而无线网卡却没有线和NC连接,我想这肯定还是通过有线网卡连接出去的。