不兼容的主要问题是:
状态字的含义不同了。PLC控制器处理方式不同。
MM440 是可以远程直接写入ROM的。(这个有隐患,ROM写入次数有限。PLC程序有误,一小时就能将驱动报废掉。)G系列只能使用 参数971 写入。
还有其他一些。
所以,不能在一条线上采用两个系列。通讯程序修改太麻烦。
怎么办呢?
现在的办法是,备一条线的G120,备一个修改程序、适配G系列的控制器PLC。
当某条线上的一台MM440损坏时,不去买MM440的装置(估计会比较贵。)而是将其余MM440全部拆下来。清理、保存当成备件!整条线换成G系列。
等这些备件用完后,再改一条线。
(我都备了一年多了,唉,MM440它也不坏。)
K侠、Y侠二位老师,是的。我们服务的现场辊道90台M440的变频器,改一台G120,上位机的程序都要重新修改。是有点麻烦。看看可以给个M440升级到G120的案例吗?。