呵呵,这回醉书生的理解有问题了。
首先,参数P2103/2104是直接控制故障复位控制字的。所以,不论你原来连接了什么,只要将其强制为1,就可利用其上升沿给故障复位。然后,再将其恢复为原来的设置。这在Drivemonitor里,很容易操作。
其次,参数P3981如果是4级授权,你又没有4级授权的钥匙,就不可能改变。除非现在他已经不是维修级的授权了。有关4级授权的参数,我在Drivemonitor已经试过了,没戏,改不了。不过不是P3981,而是别的4级授权的参数。