给你个标准答案吧:
热电阻不需要补偿导线,但需要知道导线的电阻。所以热电阻的标准接法为3线或者4线。一个电阻只有两个端头,为啥用3/4线呢?就是因为这样可以测出导线的电阻,以PT100为例,两个端头的一个接两根线,另外一个接一根线就是3线、接两根线就是4线。PT100的真实阻值就是总电阻-线电阻。多出来的1/2根线就是为了检测线电阻的。
补偿导线是啥?补偿导线只是针对热电偶的,延长热电偶的冷端,起到冷端补偿的作用。分延长型和补偿型两类。延长型的补偿导线材质和热电偶完全相同,要是K偶还行,要是S偶,那成本会很感人的,符号X。补偿型的补偿导线的材质就不是跟热电偶一样了,成本较低,所以S偶只有补偿型的补偿导线,符号C。
举例:K型延长型补偿导线:KX;补偿型补偿导线:KC;S偶只有SC型补偿导线。