发布于 2005-10-04 14:27:25
0楼
呵呵,很好的一个工程例子。看见了吗?这个系统有胎里带的先天弊端。母线的保护不灵呀,也许,软硬兼施介绍得不清楚,是炸的快熔还是炸的装置呢?炸快熔说得过去,起码是保护系统的最后一道防线起作用了。炸装置,就说不过去了。系统所有的保护措施呢?形同虚设呀。
一个7.5kW的小装置,能顶掉制动单元的大家伙。已经很说明问题了。最起码的没有考虑到调试的复杂性和故障预见性。这也是工程设计的疏漏吧?还是调试人员没有按照调试规程操作呢?
希望软硬兼施能继续连续的“报道”事态的发展和结论。引以为戒呀。
我是你的朋友