回复:PNPN Coupler 如何实现跨网段DB数据访问

已锁定

手机用户20190310258490

  • 帖子

    9
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2019-03-10

普通 普通 如何晋级?

发布于 2021-11-01 14:16:00

8楼

展开查看
以下是引用mengquanshui在2021-10-31 08:52:34的发言 >3楼

   学习一下,是不是也可以直接二个网络段的 PLC 直接通讯,最好建议使用 172.*.*.*  的网络段会更加好点!

     我看老外的设备程序中好多个 1500 的 PLC 都是 172.100.*.* 一个设备然后与另外一个 172.101.*.*  可以好多个串联下去

PNPN Coupler通过DB数据映射到IO区实现数据交互的方式可以解决我的问题,我现在规划的车间PN网路总共有3个网段,第一个PN网段IP是192.168.0.1~192.168.0.254;第二个PN网段IP是192.168.1.1~192.168.1.254;第三个PN网段IP是192.168.2.1~192.168.2.254;三个网段的子网掩码都设为255.255.0.0(B类网段IP),三个网段里,第一个网段设备为车间主生产线所有,另外另个网段为第三方设备所有,这两个网段里的单机设备需要和第一网段的主生产线设备进行数据交互,采用S7协议,这样划分的IP是不是我的三个网段其实是在一个局域网内(B类网段),就可以免去大量的PNPN Coupler硬件(只能CPU一对一),因为整个车间的西门子1200/1500PLC 主机大概有60台套,一对一通过硬件耦合的话太浪费了