2005-10-4上午出口电气室传动故障现象报告
1. 2005年10月3日上午整流柜首次上电,未见异常
之前整流柜曾经进雨水上电前已吹干,
ME开关二次侧三相对地绝缘电阻5兆欧,
变压器二次侧对地绝缘电阻对地无穷(500v摇表)
2. 2005年10月3日下午,3#转向夹送辊逆变器(型号,1336E-R020-AA-EN,电机15kw)的START-UP顺利完成,无异常
3. 2005年10月4日上午,5#CPC在执行START-UP时发生故障
执行START-UP,做最后一项检测惯量时其中一个制动单元爆炸,整流柜爆
整流柜B相、C相快熔断(3200A)
整流柜内所有地线连接处烧断
制动单元与底板固定螺钉烧熔
变频器熔断器完好
整流单元U+、U-对地绝缘电阻1.5千欧
制动单元缝隙处烧黑,打开外壳内部整体烧黑
IGBT检查:电机电缆脱开,工具为指针式万用表,正表笔接正母排,负表笔接U、V、W,电阻在2k欧姆,反接阻值阻值由2k欧姆慢慢变大,正表笔接负母排,负表笔接U、V、W,电阻在2k欧姆,反接阻值阻值由2k欧姆慢慢变大
4. 系统参数
逆变器型号:1336E-BRF-100-AA-EN,
电机型号:YASPI132-4*5/W, 参数:17A/380V/50HZ/7.5KW
制动单元型号:DYNAMIC DBU-400,共2台,460/415VAC跳线在,415位置
制动单元每台分别配制动电阻2500瓦,44.8欧姆28根并联
未加出线电抗器
整流柜进线3AC380V,输出DC515V
5. 现场人员经讨论,初步故障原因分析:在变频器在执行START-UP最后一项惯量检测时, 制动单元击穿,造成直流母线对地短路产生大电流,致使整流柜快熔烧断