发布于 2005-10-04 19:43:32
0楼
损失惨重。看来问题出在制动单元了。如果是在电机自识别中出的故障,此时制动单元应该是禁止工作的,怎么给使能了呢。
还有一点,为什么地线的连接处都被烧断?怎么发生的对地短路呢?都是新的东西,难道有碰壳地方吗?
总之,很蹊跷。不过AB这回够栽的,这么个大项目,炸的够彻底的。属于惨败。同情呀。
早就闻名AB,如雷贯耳。我曾经看过一个单位,那里摆了一个展台,一共有7-8种不同名牌的变频器组成的系统展示,问其为什么,回答是这个单位的系统出口,针对不同的国家、不同的客户要求,配备不同的品牌。比如,出口日本,就配备日系的变频器,出口欧洲,就配西门子的,出口美国,就配AB的。正是个机会,我立即问,在这么多的品牌中,你认为那个牌子的变频器最有水平,最好?给个评价。得到的回答是:AB、西门子的。其他的水平一般。这两个水平高,功能强。最有档次。
我是你的朋友