与s7-200是用MPI通信。 MPI:3-3 8-8 5-5
s7-200的PLC是控制接处器和中间继电器,接处器起动马达,中间继电器启动变频器,看来很简单。
事情经过是这样的: 启动其中一个电机后TP270屏幕上一会儿提示中断联接;一会儿提示建立联接。
MPI的联接线上差不多可以确定是没有问题,能通信我想设置上也没有问题吧,那只有可能的是干扰问题?????
现场是这样子的:电控箱在一个空间很小的走廊里,电控板上的s7-200PLC上面有2个西门子和2个小日本三菱的变频器;下面是接触器。
TP270在电控箱的门板上,关门变频器就在TP270的后面,
如果真要是干扰问题,要怎么改??
1。怎样接等电位线。
2。变频器要不要移出中控箱???
3。S7-200和TP270哪个被干扰的可能性比较大??