近日一次高压进线切换失败导致全厂区停电,半夜大家有开始忙着送电和恢复设备的系统;安全PLC的报警就这样如约而至;之前报警的是全机列的急停故障,多个模块出现钝化的情况,这次不太一样,其中的一个输入模块报警SF,而且怎么也无法复位;现场人员立刻进行了模块的更换,依旧没有搞定,开始怀疑电源问题,线路是否对地异常,一顿操作下来,故障依旧,重新下载程序,更换通讯电缆(怀疑是DP通讯不好造成的),该输入模块还是报警;一个伙子说了句,是否考虑看看隔壁的同类型的输入模块上输入点的状态进行测试,果然,将该故障模块其中的一个输入点点亮后就OK了,在场的各位“专家”都大跌眼镜,怎么会是这样的情况呢?
本人姗姗来迟,对之前的情况不是很了解,想必还是有什么设置是我们没有看到的,于是看图纸:
一个打开状态为什么要做常开常闭的关联呢,再看看关闭的也是一样的,似乎找到了问题,于是赶紧找到这个安全模块的组态,真想大白了;

原来就是组态成不一致的;故障时,安全门关闭状态的限位信号一个都没有,都为0,因此模块就报故障;
再看了下通道的组态还是好多信息没有看明白例如1oo2这个是干么的,希望大家能够给我提供些资料,好好了解下这个安全PLC该怎么学习,这样来一次问题,处理一个,太辛苦了,太浪费时间了。