4楼
这个芯片应该是给IO供电的,烧这个有可能是开关量输入有电压串进来了。
如果是DC/DC/DC类型的PLC?
有可能是PLC没有使用独立的直流电源,外部设备造成直流电源电压过高或者有交流电压串进来了,可以考虑用AC供电的PLC或者独立直流电源给PLC供电。
有可能是PLC供电电压过高,比如长时间超过DC28V,可以换个声誉好点的直流电源。
如果是现场电源不稳定?电源噪声大?可以考虑加 浪涌抑制、电源滤波器、UPS。