回复:以太网通信干扰的影响

已锁定

飞跃巅峰

  • 帖子

    402
  • 精华

    2
  • 被关注

    1

论坛等级:侠圣

注册时间:2016-05-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2021-11-03 09:35:47

20楼

展开查看
以下是引用李岩在2021-11-03 09:14:45的发言 >19楼

Z版,这个光纤收发器绝对是革命传家宝啊!,不管是485(DP)还是以太网,用了光纤收发器,基本上什么干扰都不怕了。本胖在国义特钢做2#高炉的时候,500KW的变频器(西门子7SE70和施耐德ATV71各一,互备)的干扰极其厉害,200PLC的DI接上100mm长/0.5mm2的线悬空,变频器启动DI灯就亮。DP口的多圈绝对值编码器被严重干扰,加上光纤收发器,OK了。

以下是引用Zane在2021-11-02 18:26:53的发言 >17楼:哈哈,老革命也会遇...

引用17楼详细内容:

哈哈,老革命也会遇到新问题的,不能一招鲜

以下是引用李岩在2021-11-02 13:18:12的发言 >15楼:以太网可以用光纤收...

引用15楼详细内容:

以太网可以用光纤收发器转光纤啊,光纤的玻璃(塑料)做的,对电磁干扰有绝对的抵抗力,啥干扰都不怕。

本胖喜欢用单模单纤的,光纤便宜,最低买到过0.22元/米的。就是单模单纤的收发器要成对使用。

确实,光纤在大功率传动上绝对是最优的应用方案。距离远,抗干扰强。就怕设备开的好好的时不时来个通讯故障。