在S7300功能(FC)中顺序功能图怎么进入初始状态
OB1中当M100.0闭合时,进入FC1,我想一进入FC1就进入初始状态,可是应该以什么方式进入呢,在FC1中有没有类似于S7200 SMART SM0.1这样的指令呢?
//////////////////////////////////////////////////////////////
1.你这个所谓的初始状态,实际上是FC1 初始化。 举例,当FC1 在OB1 里面进行调用(CALL),则会产生一次或多次的------逻辑或运算处理,就产生了临时变量 (TEMP) 数据,当不再调用时,系统没有断电情况下,则保持最后一次临时数据,而你现在需要将临时变量TEMP 初始化,注意 初始化不是置零或清零而是初始到原始数据。
2. 类似于你所谓的200PLC SM0.1 上电初始化
Type of Startup Corresponding OB
Hot restart OB101 带电情况下 RUN TO STOP TO RUN 仅仅限于400PLC
Warm restart OB100 一般默认模式, 300PLC 旋钮在RUN 模式下,从新上电。
Cold restart OB102 300PLC 旋钮在STOP 模式下,从新上电。 上电后手动 打到RUN 模式
3. 运行中 初始化
根据 工艺要求,需要对FC1 初始化, 例如一个上升沿或一个周期内 ,刷入初始值。
你的需求,应该是对应2 。