曾经参与了一次塑料生产线的改造。本来,一切都很顺利,就放心回家了。过了两天,厂里打电话过来,说卷取机卷取轴速度有问题。

急急忙忙赶到现场,发现卷取机两个轴的起始转速不一致,其中一个轴开始就转速高,需要人为把转速调下来。

首先查看点动调速按钮,发现没有异常的现象(之前处理过按钮老化,导致按钮始终接触,速度一直上升的问题),线位移传感器能够正常滑动,由此判断这个问题与硬件关系不大。

按停止按钮,将设备停下来,用万用表测试PLC(某品牌,自带两路模拟量)的模拟量,发现一路模拟量竟然有2V多的输出。将这个模拟量接到牵引辊的变频器上,发现变频器一送电,牵引辊就开始转动。怀疑是干扰问题。

检查柜内的电源,将电源的信号地与两台变频器共地,并与操作台的信号地相连。将PLC和变频器接地。测量PLC模拟量输出,发现仍然有1.4V左右的输出。观察卷取机,发现整个机架没有做好接地。于是,让电工找来扁铁,将卷取机控制箱与操作台连接,又将扁铁的端部用燕尾螺丝打到钢结构的立柱上去。

处理完毕之后送电,发现牵引辊不转了,测量PLC模拟量输出端口,发现已经没有输出电压了。

将控制线还原到卷取机的变频器上,开卷取机,发现两个轴在切换后的初始速度一致了,又频繁转换了几次,发现问题得到了完美解决。

所以说,干扰问题不止西门子有,其他牌子的照样会有,只是西家把问题的解决方案分享给了大家而已。