 西门子SITOP电源的冗余配置一般有两种形式,如下所示:

  1. 完全冗余

  这种配置方法首先需要对西门子SITOP电源进行备份,然后还需要对西门子SITOP电源的输入端,即它的供电电源进行备份处理。对于西门子SITOP电源的供电电源,如果配置为冗余电源的话,需要分别来自两个不同回路,并分别由断路器进行分断。而西门子SITOP电源的冗余配置需要满足下列条件:当2个西门子SITOP电源其中1个不能正常输出24V电压时,系统自动切换到另一个电源,即保证24V电压的不间断供给。

  这里需要特别说明的是,完全冗余配置需要使用西门子SITOP电源冗余模块或者由用户自己配置二极管电路。推荐使用西门子SITOP电源冗余模块,用户可以通过冗余模块搭配出稳定可靠的完全冗余电源配置。

  2. 不完全冗余

  这种配置方法只需要对西门子SITOP电源进行备份即可。在西门子SITOP电源工作过程中,如果出现1个模块工作异常情况,系统可以切换到另1个正常工作的模块继续保持供电的稳定。从严格意义上说,这种只考虑西门子SITOP电源冗余配置而没有考虑供电系统冗余的配置有一定的缺陷,可能会出现由于供电系统异常造成的供电不稳定的情况。

  用户也可以根据特定类型的西门子SITOP电源,采用并联的方式实现类似的冗余功能。这里需要注意的是,并联的两个西门子SITOP电源必须具有相同的订货号才能实现。