回复:一条485总线上,能不能同时(分时)连上MODBUS-RTU和USS的变频器啊?

已锁定

RONGFU

  • 帖子

    132
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:侠客

注册时间:2019-02-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2021-11-04 08:12:24

8楼

这是个好课题,看看有哪位有条件的可以试一把。经常会碰到变频器可以走uss,其他只能走mobbus的。

二蛋
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15106条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。