回复:S5-135U故障及STEP5授权

已锁定

我爱吾家

  • 帖子

    2842
  • 精华

    0
  • 被关注

    49

论坛等级:至圣

注册时间:2004-12-22

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-11-04 15:57:07

13楼

展开查看
以下是引用阿杜20201102在2020-11-10 19:56:38的发言 >3楼

1、今天换了根艾莫迅的PC-TTY编程线,用带串口的电脑STEP5和PG2000软件都能与PLC正常联机了,确定原先的编程电缆有问题,但笔记本USB-RS232还是不能与PLC联机(提示:System message no.0334);

2、用STEP5下载程序时(共156个块),有一个块FB 242传送时出现问题,提示:Cannot transfer PLC system block! 而改用PG2000却都可以正常传送?

3、程序传送完成,PLC仍没能正常启动,STOP红灯慢闪,ADF、BASP红灯亮起?


再次请教:

1、为何STEP5不能传送FB 242块,而PG2000却可以正常传送?

2、PLC没能正常启动,是不是FB 242块有问题,还是PLC硬件有问题?

3、程序块传送是不是要按顺序:DB、FB、FC、OB?

系统块是集成在cpu模块中的,这个传不上是正常