恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-11-04 15:57:07
13楼
1、今天换了根艾莫迅的PC-TTY编程线,用带串口的电脑STEP5和PG2000软件都能与PLC正常联机了,确定原先的编程电缆有问题,但笔记本USB-RS232还是不能与PLC联机(提示:System message no.0334);
2、用STEP5下载程序时(共156个块),有一个块FB 242传送时出现问题,提示:Cannot transfer PLC system block! 而改用PG2000却都可以正常传送?
3、程序传送完成,PLC仍没能正常启动,STOP红灯慢闪,ADF、BASP红灯亮起?
再次请教:
1、为何STEP5不能传送FB 242块,而PG2000却可以正常传送?
2、PLC没能正常启动,是不是FB 242块有问题,还是PLC硬件有问题?
3、程序块传送是不是要按顺序:DB、FB、FC、OB?
系统块是集成在cpu模块中的,这个传不上是正常
请填写推广理由:
分享
只看
楼主