我手头刚好有一个GE S90-30软热备的工程。
刚刚开始,以前对GE不熟悉。

我用的是iFix,投标作方案前和iFix的技术支持沟通过,
使用iFix的GE9驱动,支持双机双网,最多支持4个IP地址的切换。
在驱动里有关于多个IP地址的设定,
完了还需要写不到十来行脚本,
用来判断那个CPU是主,那个是备。--通过标志位。

GE的OPC我还没有用过,
你用的是那个版本的?我的感觉也是GE OPC Server应该有IP地址切换功能的。

如果GE的OPC Server没有IP切换功能,那么在OPC Server中反映出来的就是
2个对象,而作为OPC Client的组太软件就需要在2个对象之间切换。
这个比IP地址切换更麻烦,我所知道的,国产的三维力控有这个功能,
他们驱动部门专门给我们写过西门子S7-300软冗余的OPC 切换功能驱动,
还写过三菱小Q CC-Link准硬热备的切换功能驱动。

WinCC我可真是不熟悉了,据我了解的WinCC还没有能在OPC Server中实现2个
对象的切换功能,前几个月,裴工来西安时,我还专门跟他聊过这个问题。

Qiaopeng1231--乔鹏