回复:S7-300 (6ES73152EH140AB0)与ET200M(6ES71531AA030XB0)模块通讯

已锁定

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9104
  • 精华

    157
  • 被关注

    1471

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-11-05 09:48:50

2楼

315-2dp,记得是126个,具体可能会有一些偏差,没有记住。但是,已经没有关系了,因为一个dp站网络最多只能是31个从站,使用315-2dp最多可以挂ET200M是31个,每一个ET200M最多可以挂8个模块。

关于PID,我没有做过这么多的回路数,几个的做过。但是,之前做项目时,看过资料也没有明确有回路数的限制,况且,拿其它的plc机型200(smart)都没有做过限制,更何况是300机型了呢。

我倒是建议,这么多回路数,是否考虑用专用仪器仪表来控制,仪表之间建立通讯连接。

我之前做了一个项目,也是315-2dp的,差不多10年前的项目了,下面挂了20多个温度控制仪,这些温度控制仪是与315-2dp是modbus rtu通讯的,这种折中的做法可以参考,也减少了plc的负担。