K版,你用的都是后期的升级产品,很多的BUG都已经消灭了,
而且这个系统是09年的,一直运行至现在,肯定存在着问题,,包括之前的CIB误报故障,升级为CIM,,
CU320我也准备进行升级改造,全部更换CU320-2..
10年以前的S120还是问题不少的,基本上是用CIB板的都会偶尔出现问题。后改为CIM后只要直流电压不过高,基本就无问题了