不断电的话,数据不是靠电池保持的,数据丢失与电池就没关系。
我们2年前遇过一次这种故障,也是840DSL的机床,加工过程中,突然NC程序就丢失了,但PLC没丢,然后我们也是更换过NCU,还是不定时的出现这种情况,后来好像是咨询西门子,说可能是干扰,重新把驱动的地线接了一下,然后就再也没出过NC丢失的情况。