回复:为什么程序改回来了,还是 “在线状态是最新的不会装载硬件配置”

已锁定

Vip好贵

  • 帖子

    134
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:侠客

注册时间:2021-08-12

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-11-05 11:58:26

3楼

你Modbus-comm-load初始化程序都没有完成,所以你下面的master没有执行

而且你上升沿是一瞬间的事情,外部I0.5的动作没办法跟这个上升沿保持一致,所以也没有导通