谢谢分享!

关于这类用通讯来控制变频器,不管是通过DP还是PN,不管变频器是西门子,丹佛斯还是ABB等其它品牌

都可以做成一个标准功能块,以后直接重复调用即可

前提是必须搞清楚不同品牌变频器的CTW,STW和相应的PPO报文格式

因为不同品牌的变频器有不同的PPO报文格式,CTW,STW也略有差异,

例如:西门子,丹佛斯MRV的最大值是4000H,而ABB是4E20H等等。

所以一个品牌的变频器对应一个功能块