一台五轴龙门加工中心出现700535 DB2.DBX224.3fault fiter coolant报警提示。打开地坑盖板,地坑水箱内的水溢出了,地面水漫过脚踝,难道是操作人员加水加多了?检查是由于滤纸阻塞,导致回水槽的水无法快速渗到水箱内,溢出到地面,然后触发液位传感器报警。此时想在地坑下水箱按钮盘操控走纸电机,但是手动走纸不动作,急于生产,来不及查找地坑无法操控走纸的原因,先在PLC中强制给走纸驱动供电,手动走纸后回水槽水位正常了。
接下来开始研究走纸控制,图纸是德语的,借助万能的网络翻译成中文,然后查看走纸控制分三路:手动按钮控制、液位控制、时间控制。水箱滤纸的控制在水箱上有单独的控制系统,但是此控制系统的主电源由PLC控制主电气柜内一个组合式接触器来供电,当系统检测到水箱滤纸的控制系统有故障时立即切断接触器,导致在水箱处无法手动操作走滤纸。而且即使故障消除了,也必须先返回地面在操作面板复位报警后,然后才能在水箱处操作启动运行滤纸电机。这种设计极不方便操作,修改PLC控制,滤纸系统出现报警,在水箱处消除报警后,不需要再返回地面在操作面板复位报警后,就可以控制滤纸动作。
不起眼的小故障也有可能引发设备事故,虚惊一场!