故事作者:A人到中年A

最近创作

看看TA的故事

转:西门子数控系统现场故障报警维修

已锁定

A人到中年A

  • 帖子

    1059
  • 精华

    1
  • 被关注

    40

论坛等级:至圣

注册时间:2008-11-28

钻石 钻石 如何晋级?

转:西门子数控系统现场故障报警维修

4678

1

2021-11-06 09:11:53

针对最近这段时间有些朋友提出来的问题,做一下西门子数控系统出现报警维修思路总结(本人知识有限,有不对之处请指教)
1、出现报警首先产看西门子数控系统说明书(机床厂自带)和机床说明书,按照说明书查找电路图,检查现场接线、开关、机械等。
2、有的报警是现场相关的报警,要求维修人员仔细反复认真的检查,需要有耐心和毅力!
3、与西门子系统相关的报警,要先检查接线头有没有松动?接线是否有破损?接线头是否好 ?清理灰尘?再检查相关的连接件,更换备件
4、维修工作是一件繁琐、重复的工作,希望朋友们能耐心细致的完成!在排查故障的时候要仔细排查相关的线路,不能遗漏!
分享一位朋友的经历供大家参考:
今天就出现SF红灯,BF不停的闪红灯,我从下午三点一直搞到晚上8点才把它搞定,可以说搞得要死啊。我那设备三个从站,刚开始正常,后来发现以上故障。开始还不知道如何下手,请教了一些同志,一直想不明白好好的,整么会报故障呢?把DP线查了一遍,没发现坏或破皮的地方。后来硬件检测发现都不通,拨终端电阻查,也查不出!
   直接把DP线拆了量通断,发现有一根很长的DP线不通(一端短接),换线,发现还是不行,又请高手来查,换DP头,发现电工做的DP头不很规范,内层金属薄膜被剥掉了。
   又从新拨,后开DP头换了好几个,还是不行,发现从站的的PLC模块老闪,一量电源,输出12V左右,以为电源模块坏了,我赶紧去拿备件去了,后来发现PLC输出线限位开关线发热,一查发现破皮了,接地,造成线路发热。把先包扎后,DP头又重新装了几次,最后才告好,完工的时候请大伙恰了一顿饭,真的搞得身心疲惫。那DP头的ON档拨两下就坏了,有的需要在中间才通,人都快崩溃了。一个字累啊,希望对你有帮助啊
   我刚回家没多久,呵呵,我怀疑就是限位开关接地造成的故障,引起DP线烧坏(由于须生产没时间查明白到底DP线是哪里坏了只能等下次检修),限位开关的线破皮是操作工搞设备卫生的时候用铲子产破皮的哦,呵呵。。。。。。。。。。。

转:西门子数控系统现场故障报警维修 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

网友专栏

共有3472条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。