2楼

参数设置对吗?好像不对呀?你设置的电机额定功率0.01kW,这个可以,额定电压 = 380;额定电流 = 0.051;额定转速 = 1200rpm;额定功率因数呢?等于多少?设置了吗?要设置(推荐0.5)。另外如果这样设置完了还不能自动通过静态的优化和辨识(P1300 = 0)。那就用万用表直接测量电机绕组电阻值,电机端子处于悬空状态的冷态绕组电阻,然后将这个阻值输入到参数P350中,再做P1900 = 2,并启动变频器,试试能不能通过?


其实你的问题最主要是电机功率和变频器的功率差的太多了。但如果电机是好的,应该能自动检测通过。


另外,这么小的电机,完全可以直接通电,先测试一下电机空载状态是否能运行平稳和良好。确认电机没问题以后,再去做自动辨识优化,应该能过。没有问题。