V14SP1 使用PLCSIM ADVANCESP11.0 下载硬件出错

已锁定

bandu

  • 帖子

    5
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游民

注册时间:2020-11-16

普通 普通 如何晋级?

V14SP1 使用PLCSIM ADVANCESP11.0 下载硬件出错

918

4

2021-11-06 22:39:41

报错是,硬件配置错误0020 020,没搜到有网友是这个代码啊

今天有点崩溃,WIN7的虚拟机里面装了V14SP1 UPD4+PLCSIM ADVANC1.0


SIM有时候能启动起来,有时候启动超时。


在WIN10装了同样的软件,SIM正常,到时每次在博图下载的时候,IP报红,提示不兼容。。。。


然后再虚拟机里面的V14去搜本机的SIM ,能搜到,能下载,下载不了硬件,报硬件配置错误0020 020、、


崩溃,,,,

用本机的博图搜虚拟机的SIM ,可以搜到,也是下载时报设备不兼容。。唉

******20211108*******更新

总结下来

  1. 硬件配置错误 0020 020,是因为PLCSIM AD1.0SP1不支持CPU固件2.1,所以报错。

  2. 下载时IP报红,设备不兼容,原因之一是,能通过虚拟网卡搜到,但是访问不到,并不是真正的什么不兼容。说白了是通讯问题。但是,WIN10环境下,我是没精力测试了,因为后来装了2.0版本的PLCSIM,没问题。虚拟网卡的IP最好还是设定跟需要的网段一致,保证这块没问题。

  3. WIN7环境下偶尔1.0版本的PLCSIM启动超时,是因为我之前装了2.0版本的,后来把2.0的License移除掉就正常了。