大家都知道,400冗余系列的存储卡有两种,RAM卡和EFLASH卡。两者外观和尺寸上没有什么区别,那么我们在平时日常选型上应该如何去选择呢?
下面是从官网找到的一些官方资料,和大家分享一下,希望可以帮助大家选型。
S7-400H的存储卡与后备电池
http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/pcs7_top_v2/h_cpu/s7_400h_mc_battery/s7_400h_memory_card_and_battery_startpage.htm
400存储卡的类型
http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/pcs7_top_v2/h_cpu/s7_400h_mc_battery/S7_400H_Memory_Card/S7_400H_Memory_Card.htm
S7-400H可以通过存储卡扩展CPU的装载内存区(存放用户程序)。S7-400H支持RAM和FLASH两种类型的存储卡。
两者在形状上并没有区别:
RAM卡:
EFLASH卡:
1 RAM卡掉电后程序数据丢失,为保证数据和程序不丢失,可以配置后备电池。
2 而FLASH卡可以掉电保持程序。如果要维持保持性存储的位存储器、定时器、计数器、系统数据以及变量数据块中的数据,也需要配置后备电池。
执行CPU下载时需要注意:
1、使用RAM卡时,直接点击下载按钮下载。
2、使用FLASH卡时,不能直接下载,而需要通过”Simatic菜单→PLC菜单→下载用户程序到存储卡 ”方式下载。对于冗余CPU,要对每个CPU各执行一次。
注意,存储卡只能扩展装载内存,如果用户程序占用的CPU 工作内存或系统内存超出了CPU集成内存的大小,只能更换更高性能的CPU。
下图是我整理的400H打包型号及其拆包型号汇总,有需要的可以自行参照。
现在很多技术在选择400H系列系统时,大多数选择的都是打包型号。例如就412-5H AC (订货号:6ES74000HR014AB0)而言,打包型号包含一个UR2-H导轨,两个PS电源,两个CPU,四个同步模块,两根10米的同步光纤。以前的打包型号中还包含后备电池,自从20财年开始,多有打包型号都不再配后备电池了,这一点选型的时候一定要注意。