老问题了,FB是优化块,INOUT接口参数是非优化块,所以是传值而非传引用
传值对于这种情况的意思的在FB开始时从实参获取值到形参,对于HMI和1500通信,通信发生在时间片,也就是任意时刻,通信有可能在FB执行时也有可能在FB没有执行时
当FB没有执行时写入,HMI修改了实参,再执行FB时能写入,如果FB在执行时写入,这时实参修改不会影响当前形参
如果FB是优化块,INOUT接口参数也是优化块,或者FB是非优化块,INOUT接口参数也是非优化块,这时就是传引用而非传值,传引用对于这种情况的意思是在块中处理形参等同于直接处理实参,所以可以随时写入
SIOS FAQ
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109476062
多说两句,有些块是从300移植过来的,在300没有问题,是因为300通信发生在CCP,肯定不会是FB执行时,所以没有问题