通过确认参数P0010=0,r0002=44接通禁止-给端子STO提供24V电压,并且查询直流母线电压r0026=5.2v,这个母线电压明显是不正常的,通过几个小时的查询,开始查询STO端子,通过手册查询r0002=44为接通禁止 - 给STO 端子提供 24 V 电压(硬件),初步断定是硬件问题或是故障,这就开始了漫长的查找,由于并无报任何的故障,很难下手,不经意间看到一个小拨码开关,把开关拨到OFF位置,上电后正常。详见http://www.bjzzby.cn/html/news/view_819.html