去年朋友接了个设计院设计好的四不像的125*2项目。对朋友做了限制全要用AB的compact系列1769和micro800,外围好多是1500/1200/smart200。再由朋友负责外围的上位机集成及两系之间的必要数据交换。起初问我能不能帮他挑一下担子,我打开窗户说亮话:帮你参谋参谋可以,挑担子就算了吧。因为虽然AB系列从上到下的系列都做过,从单机到双机热备冗余的,从大型机、中型机到微型机,但毕竟两三年做才做那么一回,而且都是单站了不得加点远程IO,每回做都得温好长时间故才能回过神,有时候该用什么软件都记不住了。如果不是业主指定它,我们都是绕道而行敬而远之,虽然它确实有许多可圈可点的地方,但谈不上多钟情更遑论热爱了。凭良心说其它论坛里逛逛西趸一般要比A趸善良点的。我还特意建议他要及早做准备到时不要联动试车时弄个措手不及。
他确实接受我的建议提前付了定金预约了善长做AB产品的专工准备有序推进项目,我真从内心替他高兴的,他的担子不至于没人挑了。无奈好事多磨不久前专工因故请辞了,这把朋友着实将了一军。因为西门子的推广得力,在我们地方上的技术员好调动的很。那个就头大了,关键配置还奇葩。人真不好找,碰巧因缘际会他再次联系我时我恰待业在家,实在不行让我再拿出二十年前的劲头来搏一搏吧。 这个项目的关键是PLC间的通讯要流畅,如果设计的人用同品牌加远程IO的话这个项目就没什么明堂,偏偏本可的一桶姜山被它搞得军阀林立各自为战。为了现场少吃苦头我要把关键的东西摸一下底,不然闷头划水游错方向就嗝屁朝凉了。测试用何种上位机软件时挺犯难的。用IFIX是会用但达不到轻车熟路的境界,用FTV将来西门子挂进来不是太有把握,WINCC是熟但不知和AB的亲和好不好。以前在变量管理器里见到过AB的驱动但从未有机会实操一下。趁这次机会实操试验一下,摆弄时挺简单的,简单到比它自己母品牌的上位机系统还简单,弄得我都有点怀疑了怎么会如此简练。一试下来果然不通,整个人感觉都有点不好了,都是照教程来的也没哪里有错,虽然是驱动是contrologix的但手册同样明确指出是可以支持compact的。西家是不会打诳语的。抽颗烟定定神,无目的的修改修改AB中的在线变量,抽完烟突然瞥到变量地址里的程序名和标签名的冒号有点扎眼,莫不是输入的中文冒号了?先改成英文,切回画面间无意看到变管里有的变量值是1时心里已有两成把握。操作一下界面一看AB的软硬件都对应动作了,那久违的心动好久没体会到了,那就一个字,爽!