公司各单位:
xx年 7 月 13 日夜班 3:25 分,炼钢厂全厂失电,经检查 发现高压配电室 9115 进线柜上隔离开关 A 相静触头已经严重烧 坏,引起 A、B 两相速断,受其短路冲击导致动力能源厂 9115 大容量开关柜进线侧发生三相短路,形成 220KV 变电站 10KV 系统低 电压,变电站内炼钢 9115 高压开关、50MW 发电 9112 高压开关速 断动作,其余回路报整组启动未跳闸,新系统各二级单位均发生低压跳停负荷,3:50 分开始逐步恢复各单位生产,炼钢厂经紧急 处理 9115 后于 6:32 分开始生产,3#高炉未罐渣于 7:35 复风生产。
一、事故经过
7 月 13 日夜班炼钢厂全负荷生产,3:25 分突然全厂无电, 值班电工林强听见高压配电室“砰”的一声响,立即向值班主任 汇报同时进入配电室检查,经查发现高压配电室 9115 进线柜上部 柜门和顶部盖板裂开,打开看见 9115 柜上隔离开关 A 相静触头已 经严重烧坏。值班主任李玉明立即向相关领导汇报,并通知相关 人员到场进行抢修。炼钢厂厂领导和技术人员商量后,决定将 9115 柜上隔离开关 A 相静触头与母排连接段铜排拆除,保 9213 线路能够单独供电。5 点 20 分拆除电弧灼伤严重的 A 相铜排,同 步对 9115 线路母排瓷瓶和绝缘套进行酒精清洗,5:50 分对Ι段 主母排进行测试绝缘合格后,6:10 分合母联柜单回路 9213 供电, 6:32 开始生产,影响生产 187 分钟。3#高炉 7:35 复风,影响生 产 309 分钟。
二、原因分析
7 月 14 日由装备部、生产部、炼钢厂、三电专业组共同对事 故进行分析,并部署对全高压系统立即整改工作任务,本次事故 分析如下:
(一)炼钢厂对关键重要的高压设备管理不足是本次事故的主要原因。
1、9115 开关柜是炼钢厂 2003 年 6 月建厂最先投用的成套设 备。隔离开关还是采用卡簧式静触头、圆柱式动触头的老式开关, 未根据初期负荷和当前负荷变化来考虑容量升级,避免发热引发 2事故。
2、在 6 月 22 日配合 3#高炉检修期间,炼钢厂安排了 2h 全 厂停产检修放散塔、检查变压器及高压室年检高压柜计划,未同 步安排人员对 9115 进线柜隔离刀闸检查,当日虽完成了对 9213 高压进线柜年检,但重心放在了电缆、高压柜的年检检查上,也 缺失了对 9212 隔离刀闸的检查,从 7 月 14 日查见的发热情况暴 露了年检项目考虑不全面有漏项。
(二)炼钢厂对高压系统维护、巡检工作存在盲区是本次事 故又一主要原因。
1、历年来对高压设备年检只针对微机综保,断路器动作等进 行检查和效验,而忽视了对主母线和隔离开关的检查,特别是密 闭无观察孔的上隔离开关的检查。
2、上隔离开关平时都带有电,要检查必须全部停电,虽然难 度大,但是未策划利用好每次系统检修安排,对重要关键设备需 全线停电的未上报生产装备系统安排。
3、未吸取轧钢一区、烧结球团年检中安排排查母线排隐患的 好方法,未吸取动力能源厂 6 月份 50MW 发电安装的在线测温装置 的有效办法,对 9115 开关柜在运行过程中三项温度无检测的风险 考虑不到位。
(三)装备部三电专业组对高压配电室的基础管理工作还存 在不足,是本次事故次要原因。
1、 6 月 16 日生产部早调会会议纪要中一项工作安排:“装备部提头督办各单位配电系统、高压系统的测温检测工作是否真 实,做好高温酷暑的设备巡查”,装备部电气专业组虽立即在三电 专业组群安排了此项工作开展及要求,并收到各单位三电专业组 成员发布的测温图片、数据及评判结果正常,但未对其真实性组 织抽查。
2、针对 6 月 22 日 3#高炉检修项目,三电专业组组织机修高 压班分两组人员进行配合高压年检,一组负责以炼钢为主炼铁 3# 高炉为辅开展高压年检,一组对动力能源厂 220KV 变电站 10KV 系统开展高压电缆年检。年检时段专业组对配合系统高压年检项 目重点放在了变电站的现场跟踪,而对于高压年检难度大的炼钢, 三电专业组交办炼钢成员任华金负责。
三、事故处理
按照《xx公司生产设备事故管理规定》 的事故等级认定,本次事故定性为一级电气设备管理责任事故, 按照事故管理“四不放过”的原则,本次事故对炼钢厂相关责任人共计处罚 10500 元,装备部相关管理责任人考核 4000 元,共计考核 14500 元,分解如下: 此处省略。
四、纠正预防措施
(一)要求炼钢厂立即对目前使用的 9213 单回路运行隔离开 关进行检查(7 月 13 日已实施),检查发现有 1 项存在产弧迹象, 7 月 14 日临时恢复了双回供电,并对 9213 线路隔离开关进行测 温跟踪。(二)要求炼钢厂借鉴动力能原厂经验,采取将炼钢厂进线柜和大容量、关键设备开关柜上下隔离开关触头使用温度检测系 统,随时监控温度变化。
(三)要求炼钢厂立即上报恢复 9115、9213 隔离刀闸备件专 报急需计划,由采供部立即组织备件到现场,后期一有机会立即 更换消缺。
(四)要求炼钢厂考虑长远规划,7 月底前对老旧的两路进 线柜、母联柜进行升级改造,方案上报装备部设备科,利用 10 月份全系统停产期间实施,确保长期设备稳定性。
(五)要求公司各单位利用 10 月份定修契机,对高压系统设 备从进线柜到负载侧全面梳理隐患,形成专项整治方案、项目、 备件、责任人督办,7 月 20 日前完成电子版上报装备部设备科。
(六)要求公司各单位对高压电气设备再次优化高压设备点 巡检周期长期执行,7 月 20 日前完成电子版上报装备部设备科。
(七)要求三电专业组于 7 月 20 日前组织专业组对全厂高压 室增加集中温度检测形成策划方案报公司领导审核。
(八)要求各单位吸取本次事故教训,由一把手在 7 月底前 组织本次事故学习,三电专业组进行参与和督查。