地址在这个系统网络中只能是唯一的地址,不允许重复使用在这个系统网络中。
看到你的贴,我想起曾经自己给自己挖的坑。
那是一个315-2pn/dp系统,下挂7~8块TP1200Comport屏,由于某一个触摸屏站点需要添加新的功能,我就在原程序基础上添加新的内容下载安装了。需要说说这些触摸屏程序是基本同样的,只是某一些站点稍有区别。没有几日,遇到同事,他说我给他做的那块触摸屏偶然会丢失数据或死机,无法操作。丢失数据就是I/O域为“#”符号,屏幕上的一些按钮、开关也无法操作了。我让他查查网线是否中间有破损或断点(接触不良问题),几天后遇到说均查了,没有什么异常。但是,问题还是依然存在的。我为他最近是否有设备新增,回复说没有。趁空余时间,我到同事设备现场,看故障现象确实如同事说的那样,触摸屏的I/O域有时候会断掉,又自己会修复似的,似断非段的触发出现。当时,我还判断为电磁干扰呢。在回办公室的路上,不知道的那根神经搭住了,突然想到我下载的IP地址问题。电话打到同事那里一问,再到我的下载原程序上一核对,真像大白了。让同事拿触摸屏过来,我重新下载修改触摸屏IP地址后,一直稳定工作了,事情已经过去有几年了,再也没有听同事说那个问题,估计应该是没有再“断连接”了。