以下是引用锋言锋语在2021-11-10 08:26:19的发言 >3楼

顺便问一句, 这个失步究竟是什么意思, 一直没搞明白。 同步电机不能保持同步叫失步。  异步电机怎么定义失步?

以下是引用kdrjl在2021-07-16 23:06:45的发言 >1楼:采用限幅控制的方式...

引用1楼详细内容:

采用限幅控制的方式,F7900,F7902都是要屏蔽的,否则,就用不了了。用P2118和P2119参数来屏蔽这两个故障。

我是这么理解的:在这里的“失步”,其实就是设定值与实际值超差的持续时间过长了,超过了系统内部设定时间报故障的阈值。被激活了。


变频器的控制嘛,实际值是要跟随设定值的。否则,算什么恒速度控制或者恒频率控制呢?设定值与实际值产生了过大的差值且持续时间超过了规定,系统自己就判断控制出现不正常,转速失步。有时也会用“堵转”来说明。其实就是电机丢转的意思吧?


针对手册的说明,其实我们没必要去咬文嚼字。因为手册的描述与其意译严谨性可能有所偏差,而且每个人的理解能力也有差异。我们只要按照自己的理解,明白它的实际物理意义即可。如果不明白,可以通过实验观测结果,加深理解。


其实我们搞工程的技术人员,很多疑惑仅靠读书找答案是远远不够的。必须要实验。实验中去求所以然。就像毛 主 席讲的:要想知道梨子的滋味,就要亲口尝一尝。