以下是引用Aicrystal_1314在2021-11-02 21:55:10的发言 >2楼

p3330  p3331  p3332 手册上说“2线制/3线制指令1、2、3” 那这三个参数那个是正转,那个是反转,那个是使能呢?2线制,3线制怎么区分啊?我看宏里面2线制,3线制都是这三个参数啊 没什么区别啊

有区别的。

如果你需要:一个数字量作为启动/停止信号;另一个作为反转信号

选宏=12 (单有反转信号电机不会启动。


如果你需要:一个数字量作为正转启动/停止信号;另一个作为反转启动/停止信号;为防止错误转向启动,要求仅在电机停止OFF时,该信号有效

选宏=17(两个正反启动信号仅有一个在停止时起作用。两个同时ON,哪个信号先到达为准。)


如果你需要:一个数字量作为正转启动/停止信号;另一个作为反转启动/停止信号;要求正转/反转信号始终有效

选宏=18(任何时刻,两个信号仅使能一个都能启动电机,两个信号都使能,相互抵消,电机OFF。


这种差别,在多段速,二进制16段速这种设置中也存在。就是常说的 “带ON和不带ON”区别。