回复:【求助】关于1500 MODBUS通讯访问第三方仪表输入寄存器的问题

已锁定

拾起

  • 帖子

    332
  • 精华

    6
  • 被关注

    52

论坛等级:奇侠

注册时间:2010-08-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2021-11-10 10:05:42

3楼

感谢大家的关注,问题解决了。

实际的通讯链路是没有问题的,包括仪表的通讯设置,因为读取这个仪表别的地址数据是能够返回数据。

跟仪表厂家沟通之后,厂家说道西门子支持不了这么大的寄存器地址,厂家重新给了地址。

该地址可以用MODE 0,读3****(实际地址+1)的方式,也可以用MODE 104,读****(实际地址),均能返回数据。

仰望星空,脚踏实地