以下是引用北雪雪纷飞在2021-11-04 15:03:46的发言 >9楼

而且,,有的问题是CU的状态R0002=10也就是准备好,但是有两个装置也确实没有连接成功。拓扑结构也弄了,没问题。疑点纷纷。


分享一个连不上STARTER,下载程序的方法,

PG 到 CF 卡(Load to file system),这个操作可以在没有 CU 的情况下,将 S120 项目

下载到 CF 卡 (需要一个 CF 卡读卡器)

F0719_SINAMICS S120存储器结构及相关操作.pdf


这个方法也是可以的,紧急使用。


F0472_SINAMICS S120 CF卡介绍与选型6344.pdf

F0487_如何使用PC Adapter连接CU320.pdf

三个文档都上传一下,以便后期使用,

这个还不错,必须支持一下。我遇到过CU310-DP无显示,还是外协维修的,一直以为是硬件故障