这个事情不是发个指令这么简单的,而是系统化的设计:

1)控制系统与驱动应采取通信方式控制,控制系统需要知道驱动器的故障原因及驱动器的当前状态。

2)上电后,西门子的变频器是保持断电前的状态的,控制器在上电重启后,在通信恢复后应读取驱动器的当前报警,判断故障停机的原因。

3)只有确定驱动器上一次故障停机的的原因是欠电压,即外部电源断电引起的,控制器才能自动发出驱动器复位指令。

4)复位后,判断驱动器启动条件,满足启动条件即可由控制器发出再启动指令。

5)有些 机械需要判断是否在安全位置或者处于静止状态,而风机泵类有可能还在惯性滑行,这时需要激活驱动器的捕捉再启动功能。

6)控制器需要有逻辑上的自动再启动的逻辑判断,防止原先处于停机状态的系统因为重新上电而自行启动。

7)控制系统与驱动器CU,最好采用DC-UPS供电。

8)大功率多驱动的分时自动再启动控制策略。