变频器返厂回来了,检测功率单元没有任何问题。问题出在控制单元和功率单元的连接插针上,插针可能有氧化现象导致接触不良,经过擦拭处理控制单元的插针然后插入到功率单元上,上电后恢复正常。

精华帖版主置评:这就是问题所在。接插件常常会遇到。尤其是安装比较粗暴、未对正,硬插。-yming